1mm2的电源线最大能过多少安的电流,多大的功率?比方2.5平方的电线,工程施工中怎样算要用多大的电线? ①对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。 7 x! g2 ?! Q0 h% ]
②对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
③对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
④对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。 9 d. o- F$ O% U. [/ o
⑤对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。 2 _. h& o: v7 G. R/ `- F 工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:# w K. K' y: L# `3 P, y
1.5平方毫米――18A
2.5平方毫米――26A) v& O' C8 o) Q4 _2 x0 ]/ I
4 平方毫米――26A* l; h. G8 d. E" h
6 平方毫米――47A3 M5 v& V" s; {0 P/ T" b$ {, E( D6 Y
10 平方毫米――66A
16 平方毫米――92A ( |; Y" s" Z4 u! t7 p- s* O
25平方毫米――120A
35平方毫米――150A 功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦 国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
铜芯电线:铜芯线截面积.. 允许长期电流.. 2.5 平方毫米(16A~25A) 8 v3 k& ^6 v9 A; J1
4平方毫米(25A~32A) 6平方毫米(32A~40A)+ a$ t- b7 |, b( }2 A: g8 W 铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流.. 2.5 平方毫米(13A~20A). K, j' ~3 _: d9 _ u% h3 {
4平方毫米( 20A~25A) 6平方毫米( 25A~32A)+ S: z! F9 ?' V& h S: U1 k/ U6 o( z 〖举例说明〗
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。# c8 u u S1 a/ x# B
4 `! \" A& P( H) R g _3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。* }9 {1 i( ]" c& W6 \& J* X0 U
4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A% K% u9 l: Z$ v( d5 P! }
在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。 国标允许的长期电流
4平方是 25-32A
6平方是 32-40A
7 }5 d" N' w8 a+ L9 s& |, D* M其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的,$ a/ x1 K/ W; K$ l+ g
2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W. 4平方的8000W,6平方9000W没问题的.
40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的. 铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决: # H* p& k1 V2 Y估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。, P0 X- z+ N+ u# q$ `
三十五乘三点五,双双成组减点五。 p4 P$ |; u) t. ^7 S8 J
条件有变加折算,高温九折铜升级。) y! x. k) ?* n$ m' C9 E
穿管根数二三四,八七六折满载流。 4 G! s) b" T/ J说明:
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。 如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。 从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。 “ 十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。 50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。 若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆): 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 O; z7 t5 p3 L2 W- y
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系' {4 k! A6 d7 i) v4 ]
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.8 V" G) @ ]& n- g( T3 S$ I
70、95,两倍半。% I$ i* p% J# v, {7 o) r
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。 为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:# G. C& s+ y" e! q8 [7 q
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……) @) P) s1 o! Y4 ~
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。
口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上( i" T- B; V& @6 F
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍' q; Y, o/ t* v5 r
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。0 e. `3 d& Y8 n1 h5 X% A
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;3 g) D3 P4 l& w# q1 h$ d
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 .(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。
“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。7 k) x7 v0 N# R0 Q# f% q& L
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
k1 `$ G/ \+ h/ c8.(3.)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
W! B.(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。; `4 V+ C* A# I# w# v
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。 |